现在正在作一个综合楼,总建筑面积一万多平方,一层 澡堂桑拿中心 候车厅 商铺
二层餐厅
三到六层旅馆
按照甲方要求要设置热水系统。 我准备在按照传统的方法屋顶作个加热间 旅馆建筑由
屋顶加热间供水。但是一层的澡堂(带浴池)个人感觉热水用水量较大。从屋顶加热间供
水是否合理。还是在另外在一层设置锅炉房单独供给澡堂热水。
请哪位高人帮我出个方案。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gejianfeng2000
    澡堂直接加热的热水箱是放在那里的啊?(请教了)
    2008-06-01 20:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    看来这里人越来越少拉。
    我已找到方案,正好一同学作专热水系统的。
    下面锅炉房直接加热系统 。上面用间接加热系统
    锅炉房热水一部分供给澡堂。一部分供给屋顶的热水房
    热水房还有一套加热系统,有很多种,我选的是容积式交换器。
    自己顶下自己的帖子。
    2008-05-27 15:38:27

    回复 举报