发布于:2008-05-22 22:03:22
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本人现在在负责一个小工程,因以前没做个设计,只是一直在负责施工,但现在这个工程需要自已设计(虽然很简单,但我毕竟不是设计人员,不知道合不合理,请求各位的帮助)情况是这样的:该工程是一个高层的第二层的装修,但由于土建隔墙的原因(所有墙都没有隔到顶,有石膏板天花),走道两端都和外窗没通,形成了内走道,而且中部有四间房都形成了内房间,没有外窗,但面积都没有超过30平方,因此,我计算的排烟风机的风量为:内走道面积120.76*60=7245.6立方/每小时,我选择排烟风机的风量为7300立方/每小时,这样是否合理?排烟口的设置我放在内走道的的中部,距两端的墙都将近20米,是否满足了规范要求?消防验收能否通过?还有风管的尺寸如何确定?排烟风机后的排烟阀应选多大的?我都不知如何计算,由于该工程是包干价,我不想再设静压箱了,这样做行不行?
恳请各位大哥大姐指点一下,本人不胜感激!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句风量不能小于13000*1.2
回复 举报
小了。。。。
回复 举报