土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教Y,D11变压器两侧同期电压的选择和接线

请教Y,D11变压器两侧同期电压的选择和接线

发布于:2008-05-22 19:20:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • renyihu
    renyihu 沙发
    说得对,
    2011-03-18 17:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • txddys
    txddys 板凳
    发电机出口选择Uac, 主变高压侧应该选择Uan
    2011-03-15 09:54:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:启动电抗器容量如何计算

我公司有一台630KW、6KV电机,请问启动电抗器容量如何计算,如有厂家的可以留下电话联系

回帖成功

经验值 +10