主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • renyihu
    renyihu 沙发
    说得对,
    2011-03-18 17:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • txddys
    txddys 板凳
    发电机出口选择Uac, 主变高压侧应该选择Uan
    2011-03-15 09:54:15