请问各位:电力部门是不是有条例规定公司用电达到多少KW要求公司建造高压开关站?
我们公司采用2台1600KVA变压器,2路进线的。
如果要造,费用大概多少,估算。
造完后产权归属问题如何分配?
谢谢各位踊跃回答。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    楼主,你所的开关站,就是开闭站吧,一般15000KVA以上才设置,你的才3200,不必要设置啊。GB50293中的第七节,里面有规定
    2014-02-23 17:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在建造,楼主出400W差不多,偶管理立项也上二台1600变压器,还上14台ABB柜和22台低压柜,花了(包括4层建筑变电所)560W。
    2014-02-23 10:36:23

    回复 举报
    赞同0