最近小弟在冷库设计遇到结构问题,还请大虾们帮忙,指点迷津。普通的冷库,墙板与墙板,地板与墙板连接处,均采用不锈角钢或铝角钢以铆钉相连的方式,但此次客户要求不允许使用任何铆钉,并提供一份连接细节图,说要按照他们提供的图纸设计施工,详见图纸, 请问大虾们有谁知道在国内哪个厂家可以提供这种型式的PU板, 又或是有谁做过这种结构。请直接联系小弟,小弟QQ---497369763,或发email--fengyuwu@yahoo.com,我会直接电话联系你。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • h398470453
    h398470453 沙发
    笨 先装墙板 后装地面不就OK了 墙板背面做保护墙啊最后打上胶
    2008-08-19 03:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • chenweifang
    chenweifang 板凳
    虽然没有看到图。不过一般是库板要采用有凹凸槽结构的产品。再采用偏心钩来联接,最后在接缝处打上玻璃胶。基本上就可以达到不采用角钢以铆钉相连的方式了。
    2008-06-29 16:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多