土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于管道回填问题向大家求助

关于管道回填问题向大家求助

发布于:2008-05-22 11:01:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenghualun
    zhenghualun 沙发
    我没考虑过楼主这个问题,不过说到这里了,我也说一下我的看法:
    1、我们这里的排水管道起点埋深一般最少要满足两米的要求(否则其它专业管线没法走)
    2、我认为规范要求的85%的密实度是最小密实度,实际如果大于此密实度,更好。
    路基的地基处理和铺设管道的顺序,还有那些时候管道需要包封,如何包封等问题,我也很迷糊。希望知道的,不吝赐教。
    2008-10-07 16:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • fanxuemei1980
    fanxuemei1980 板凳
    同意2楼的同志第2、3点!但第1点,我想在实际工程中就很难满足了。起端覆土一般能达到0.7、0.8就很好了!现在很多工程的出水口都是很浅的,而甲方为了省钱,都不会埋太深的。刚好满足规范就OK了!
    2008-05-26 16:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道室外给水U-PVC管道安装做水泥支墩的间距表

有谁知道吗??最好给传个规范/谢谢啦

回帖成功

经验值 +10