土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震规范短柱问题

关于抗震规范短柱问题

发布于:2008-05-22 09:06:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范第6.3.12条规定,剪跨比不大于2的柱,体积配箍率不应小于1.2%,请问各位当柱被不到顶的墙隔开的柱属不属于剪跨比不大于2的柱。还是就按6.3.10的规定做就好。
  • 天柱
    天柱 沙发
    当柱被不到顶的墙隔开的柱(余下的柱净高小于4倍柱截面高)属于剪跨比不大于2的柱。
    2008-05-23 07:14:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层框架结构计算中问题

现在在作多层框架的设计,因为本人专业基础不是太好,在计算中遇到几个问题,想向大家请教一下。多层为三跨五层的结构,取的是半结构计算简图,边跨6m,中跨2.7m,柱距3.3m问题1.在框架梁的斜截面受剪承载力计算时,关于箍筋的最小配筋率应该取多少,一般书上说在最小配筋率在0.2和45ft/fy中取大值,而有的书上说取0.6-1.5%之间,应该取哪一个值最小值比较合适呢。问题2.关于框架柱的斜截面计算应该计算哪些值及用哪些公式来确定柱箍筋的配筋呢,我作的是非抗震设

回帖成功

经验值 +10