土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决电度表潜动问题?
公司的许多不运行的大设备(通过CT计量)电度表出现潜动现象,一般是反转。检查相序及接线都没问题,请问是什么原因造成的?如何解决?

全部回答(5 )

  • yyyyyy1314
    几个可能的原因
    一、CT的角差。如果CT后有较长线路,由于分布电容的作用,CT中会流过无功电流。在功率因数接近于0的情况下,CT的角差可能较大,从而引起有功表走字。
    二、CT二次线与其它回路CT二次线距离近,由其它回路感应出电流。
    三、CT二次线靠近电压二次线,由于分布电容耦合产生电流。
    四、电能表在电流非常小的情况下误差大。

    希望楼主找到原因后公布结果。
    2008-07-07 22:33:07 来自 PC 评论 举报
  • liu630
    把机械式的电能表换成,止逆的电子式电能表不就行了,没电流肯定不会走的。
    2008-07-07 16:18:07 来自 PC 评论 举报