土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜线与铝线的对比

铜线与铝线的对比

发布于:2008-05-21 20:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个工地是五栋厂房每栋20千瓦,最长的线路60米,25平方电缆够了吧?现在甲方为了省钱要换铝电缆。
请问高人铝电缆50平方够吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • harly521
    harly521 沙发
    自己查表看一下吗..
    2008-05-26 10:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳

    错了把50铜电缆能带124A;铝电缆能带107A.
    也就是铝线要减一号截面,就和铜的电缆载流量差不多了.
    2008-05-25 11:53:25

    回复 举报
    赞同0