土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于谐波问题

关于谐波问题

发布于:2008-05-21 20:34:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近设计了一个商场,里面用到大量的节能筒灯(一体化型),结果完后调试,电工说分路总开关(4P)零线极过载,大约为相线极电流的3倍,结果虽然A,B,C三相不过载,但因N极过载而发生跳闸.我说是否分相不对,他说分相接线没有问题.后来分析可能是谐波问题.这对我来说是第一次碰到.诸位说说有什么解决的办法.如何实施.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lizijunxiaolijie
    消谐装置,什么样的?没听说过,能介绍下不?
    2008-06-02 08:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • sjg6843
    sjg6843 板凳
    楼上的,市场上真买得到消谐装置吗?恐怕要专业厂家来定做吧
    2008-05-31 15:04:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多