请教:实验室的防静电做法

发布于:2005-03-06 12:32:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
甲方要求在每个实验室墙面敷设防静电接地铜排,接地铜排选用25mm* 4mm铜母排,每3米左右应加设接地螺栓,需与大楼提供的接地点连接,防静电电阻均小于1欧姆。

请问接地铜排是否需要在实验室四周墙面均铺设,并且形成环路?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lucky9639
    lucky9639 沙发
    不光要设置闭合铜排环,还要有网格,得以行成法拉第笼。遇有门,可以绕行,如果门是金属的,也可以用可靠的连接将其分别两过连接。
    2005-03-09 09:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • leon_sncn
    leon_sncn 板凳
    你这也是一种方法!
    我做过一个电子厂房,把闭合铜排设置在吊顶内,在房间间断设置接地铜排与吊顶内的闭合铜排相连,测试验收也都通过了!
    其实结合工程实际还有很多处理方法!
    2005-03-08 10:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多