商业服务网点消火栓

发布于:2008-05-21 15:45:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上传图片为18层住宅的首层商业服务网点,不知道商业服务网点的消防怎么解决,是按两股充实水柱同时到达呢,还是仅仅布置灭火器和消防卷盘?请各位高手帮忙指教...

1211356714429.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yhtphoenix
    yhtphoenix 沙发
    根据高规要求,消火栓是应该设置的,我们这的习惯做法是,如果商业网点是两层,且上下面积不大,可在每层设置一个,两层按一个防火分区考虑,互相借用,如果商业网点是一层就在每层设置两个。或者,将消火栓布置在网点的门口位置,设置时朝室外开,这样就不存在网点之间不能借用的问题了,但是有一点不好就是,防盗和防冻不太好处理。
    2008-06-01 08:05:01

    回复 举报
    赞同0
  • cangboshao
    cangboshao 板凳
    要设消火栓的,且要两股水住到达的,有的地方审图公司说相邻两间网点的不能借用,那就要每间设两个,浪费呀......
    2008-05-31 23:41:31

    回复 举报
    赞同0