有一电站,压力钢管支管直径1.7m,最大水锤50m,管壁厚8mm,厂房外的都有加强劲,但厂房内与蝶阀连接前15m左右无加强劲,会出现失稳现象吗?现钢管已浇注,有什么办法解决吗?谢谢
发布于
2008-05-21 15:07:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chjw
是压力管末端的最大压力为50m,按1/300校核是会失稳,但有一段加了加强劲,没加的部分是否可以加20mm厚的内衬(间隔1.5m)?
2008-05-23 08:52:23
来自 PC
评论
举报
hy_zxp
最大水锤50m,按允许最大水锤允许值60%计算,那设计水头=50/0.6=83米,则压力管末端的最大压力Hmax=83+50=133M,管壁厚8mm,管直径1.7m,0.008/1.8=0.00047,小于1/130,压力管肯定出现失稳。
2008-05-22 14:13:22
来自 PC
评论
举报