35KV电缆空载相电流9安相间1.2安如何处理
35KV电缆空载相电流9安相间1.2安如何处理
我的问题是,10公里长的电缆,其中有20多个冷缩头,电压35KV,空载,相电流9安,相间电流1.2.
我想知道是什么原因造成的,改如何处理....
请高手指点.
发布于
2008-05-21 09:24:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaobaobao_22222
相电流和相间电流,是35KV高压开关柜,监控指示的...
现在电只送到了35高压开关柜。。没带负载,也没有分支。。
系统的接法我不清楚。。
还有就是:变电所的高压开关柜有电流,而终端高压开关桂上没有电流。奇怪了就。。。。
减小负载,电流反而增大。。想不明白。。。
也没人关注我的帖子。。。。。。。
这条电缆也许是全国能数的上的一条长缆,全长约16公里。。。。
我的电话是:15903131381
请求帮助!!!!
2008-05-26 06:56:26
来自 PC
评论
举报
lingxuct
楼主的说法让人难以理解,相电流9A和相间电流1.2A是用什么方法测量的,相间电流是如何确定的?
10km电缆有分支吗,还是所有馈线加起来的总和?
你的35KV系统中性点是不接地系统还是消弧线圈接地?
2008-05-21 19:58:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaobaobao_22222
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
