混凝土保护层施工厚了怎么办
混凝土保护层施工厚了怎么办
结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
发布于
2008-05-21 06:29:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lurry5359
我认为应该这样处理,首先按实际的保护层厚度验算梁/板的裂缝,如果设计时有富余,有可能是满足耐久性要求的,如果不满足,那么应该让施工单位加固,设计者应具有自我保护意识,不能根据施工单位的需要出文件.施工方未按图施工,所以应该自己承担后果,而不是由设计院来承担.
2009-08-10 21:00:10
来自 PC
评论
举报
f.grantasy
你们是不是没工作过,这不出行吗,施工方就等你救命呢,你算下看强度够不够,再出。