土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV能否采用双拼电缆?

10kV能否采用双拼电缆?

发布于:2008-05-20 23:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因单根电缆载流量的限制,400V双拼电缆在工程设计中使用较普遍。
现有一工程,建设方为节约投资,计划将单根YJV-8.7/15-3*400铜芯电缆改为双根YJLV-8.7/15-3*240。
大家看可行么?运行中会不会有什么问题?
请设计或使用过10kV双拼电缆的,多提宝贵意见!
谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    能否大小电缆并联使用
    2010-09-05 21:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    如果高压出线柜采用了零序保护,装有零序互感器,两根电缆是放不进去的.
    这种情况很多
    我见过双拼电缆也经过了长期运行的考验.
    2008-05-30 14:27:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个110kV的造价问题

请问110kV高压线塔每公里造价是多少? 110kV高压电缆每公里造价是多少?

回帖成功

经验值 +10