因单根电缆载流量的限制,400V双拼电缆在工程设计中使用较普遍。
现有一工程,建设方为节约投资,计划将单根YJV-8.7/15-3*400铜芯电缆改为双根YJLV-8.7/15-3*240。
大家看可行么?运行中会不会有什么问题?
请设计或使用过10kV双拼电缆的,多提宝贵意见!
谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    能否大小电缆并联使用
    2010-09-05 21:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    如果高压出线柜采用了零序保护,装有零序互感器,两根电缆是放不进去的.
    这种情况很多
    我见过双拼电缆也经过了长期运行的考验.
    2008-05-30 14:27:30