土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 660V熔断器用于1140

660V熔断器用于1140

发布于:2008-05-20 22:02:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是绝对不可以的。熔断器的额定工作电压660V是指该产品在此电压下,可以保证绝缘不被破坏,这里的660V电压是该产品的电部件经由该产品的绝缘部件(瓷座)到另一个导电部件(通常为金属安装梁)间,所能够承载的工作电压,它与熔断器串联的数量没有关系。解决办法,你可以将660V的熔断器安装在具有足够绝缘强度的绝缘板(如环氧玻璃布板)上,并应考虑两只以上熔断器并列安装时,相互之间的距离符合国标。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需用系数的取法?

为什么需用系数的各级取值不相同?例如进线柜取0.8,集中表箱0.85,住宅分户箱0.9,而取用系数Kd=Pm/Pe

回帖成功