土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构的构造边缘暗柱较长时,箍筋如何配置
我正在做一工程,11层剪力墙结构,6度,抗震等级为四级。
L型暗柱,肢长为双向1000,箍筋按规范6@250就满足了。但是按照墙体的最小配筋率0.2%,剪力墙的水平筋需要8@250。
应按照那个配筋呢?

全部回答(11 )

  • phz_2008
    这样的情况应该是比较少吧,你就按照大的那个取值,就完全没问题了
    2009-01-19 20:41:19 来自 PC 评论 举报
  • qiuyu1166
    墙体和暗柱合为一体时,柱的箍筋设置应满足墙体最小配筋率的要求。即你说的8@250。
    2008-07-14 10:15:14 来自 PC 评论 举报