土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆进水了怎么办?
我公司一根6KV电缆,没有铠装,敷设好长时间了,直接地埋的,由于配套工程跟不上,电缆头一直未做,最近挖开后发现外皮有一些伤痕,还往外出水,剥开里边很湿,锯下来一段倾斜放置一会地上都湿了一片,往前又锯了一段还是一样,不知道该怎么处理,整根更换吧实在太贵了,真是急人啊!
请大家帮忙分析以下!

全部回答(12 )

  • 变电小白
    路过............看看...........
    2016-08-01 16:33:01 来自 PC 评论 举报
  • co1469525802911
    以前施工时也遇到过电缆进水的现象,首先你要 检查一下电缆机械损伤的程度是否严重在决定换不换,可以先做一下绝缘试验如果问题不大在根据做电缆头的步骤剥开电缆做直流泄露试验和耐压试验,如果绝缘电阻可以摇住但不是很高可以充氮气试试根据电缆长度自己判定充多长时间,之后再做绝缘。可以的话做其他试验就是了!说的啰嗦莫见怪啊!
    2016-08-01 13:52:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10