n-1原则是什么原则啊 麻烦告诉我啊 谢谢啦
n-1原则是什么原则啊 麻烦告诉我啊 谢谢啦
n-1原则是什么原则啊 麻烦告诉我啊 谢谢啦
发布于
2008-05-20 16:26:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
phoenix90
《中国南方电网城市配电网技术导则》4.3 供电可靠性
4.3.2 电网安全准则
4.3.2.1 高压配电网的设计应满足“N-1”的供电安全准则:
a)高压变电站中失去任何一回进线或一台变压器时,必须保证向下一级配电网供电。
b)高压配电网中一回架空线、一回电缆或变电站中一台变压器发生故障停运时,要求做到:
正常情况,非故障段应不停电,并不得发生电压过低、运行设备不得超过事故过负荷的规定。
计划停运、又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电。
4.3.2.2 中压配电网应有一定的备用容量,其供电安全应满足以下要求:
a)变电站一段10kV母线检修时,应能使其馈线所带负荷通过配电网转移,继续向用户供电;变电站一段10kV母线故障时,应保证馈线所带的重要负荷不间断供电。
b)中压配电网中任何一回线路或一台变压器故障停运时,要求做到:
正常运行方式时,非故障段经操作应在规定时间内恢复正常供电,其它设备不过负荷。
计划停运,又发生故障停运时,允许局部停电,但应在规定时间内恢复供电。
2013-08-31 17:11:31
来自 PC
评论
举报
相关推荐
phx169
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
