土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 遭受重大损失,求助过电压保护的断路器

遭受重大损失,求助过电压保护的断路器

发布于:2008-05-20 14:59:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

5月19日凌晨,我们这里几栋居民楼供电线路的主零线断裂,导致多户居民的家电和照明灯具被烧毁,我的洗衣机、电磁炉、太阳能的自动上水仪也毁了,真是掉得大了。
请问各位,除了做好主电源线路的维护,搞好重复接地。对冰箱等重要电器使用稳压电源等措施。有没有一种适应家庭使用的过电压保护的断路器或保护器。安装在每户的电源进线侧,在这种过压的情况下断开电源,避免损失。
泣血请教各位!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dyxwh
    dyxwh 沙发
    多谢多谢
    2008-05-22 16:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    型号上没有什么要求,只要求保护电压是270V的就可以了,如果能找到260V的压敏电阻更好,它能使漏电开关在270~290V跳闸,可惜没有这种规格的压敏电阻。

    不过你的MYT1系列的05D271压敏电阻要测试一下,最好不要低于240V,否则一旦午夜电压升高到250左右就频繁跳闸,这就有点烦人。

    据我的实验,动作电压一般比压敏电阻标称电压高10~20V。
    2008-05-21 22:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZW8-12断路器的内部结构及元件配置

根据说明书,ZW8-12断路器还可加装隔离刀闸、电压互感器、电流互感器、避雷器等,请问:1、可以在进线端前加装的隔离刀闸前再加装电压互感器吗(安全距离是否足够)?变比是10000/100V吗?2、过流继电器是装在断路器旁还是装在远动控制屏上?是断路器带来的吗?请各位大侠指教。

回帖成功

经验值 +10