土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求教FX1S与FR E500通讯问题:

求教FX1S与FR E500通讯问题:

发布于:2008-05-20 14:47:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
LD M8000 M8161
LD M8002 MOV H9F D8120
LD M10 RS D200 K9 D500 K5
MOV H5 D200
MOV H30 D201
MOV H30 D202
MOV H46 D203
MOV H41 D204
这些H为首的16进制数值代表什么指令?在什么地方能找到?或者说是如何换算.
通讯参数可以存在任何寄存器里面吗?还是D200以后为存用寄存器 ?
我在FX的通讯手册,编程手册找遍了也找不到,FR E 500 手册上也只有几个对的起来。
  • zxzzzxw
    zxzzzxw 沙发
    设定为8位数据模式,M8161,
    可以存在任何寄存器里,自己定.
    这些H为首的16进制数值在FR E 500 手册上应该找到
    H5,ASCII码ENQ开始代码
    H30站号
    H30指令代码
    H46等待时间
    H41数据
    2008-06-25 13:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何将两台313C-2DP做主从控制??

本人刚接触S7-3OO系列,想将两台313C-2DP的模块通过PROFIBUS做主从连接,由于以前根本没有接触过该类产品,所以还希望那位高手指点一下,越详细越好,而且有针对性,谢谢!还是没有人回答吗??

回帖成功

经验值 +10