我接触到的一个工程,设计为两路电源进入低压配电室,双段母线,中间一个联络柜(没设刀开关),其中只有一个DW15断路器,与两路电源进线柜(设有刀开关)断路器电气互锁(.供电部门验收时提出联络柜没有刀开关不安全,若是联络断路器出现故障会发生事故,且必须两路电源要停电才能更换维修.请问原设计是否有问题?请各位专家发表一下意见,谢谢! 详见附图。