一个项目,海水进机组温度为5度,要求制出55/45度采暖用水,在5度这个进水温度下,机组的蒸发盘管很容易结冰,导致机组保护,请问各位大侠,什么牌子的机器能在这么低温度下正常运行啊?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句个人看法和实践.类似项目国内已有不少了.
回复 举报
要求制出55度采暖热水,可以考虑电加热、锅炉、等方式取得。
回复 举报