160KW电机选用铜芯185的橡套电缆有问题吗?
160KW电机选用铜芯185的橡套电缆有问题吗?
电机为排水泵电机,间歇使用。
发布于
2008-05-20 11:14:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qjf8061
完全可以的方案电流算160KW*1.732=277左右,185的电缆有400的电流,变压器的容量够大,你还是采用软启动.
2008-07-02 14:13:02
来自 PC
评论
举报
zjf4516
变压器为800KVA,电缆长度为100-200米之间,采用软启动,想参考下高手的计算方法。