各位大哥,帮忙一下。我最近做一个工程,根据提供的地质报告,该建筑场地类别为二类,地震为8度,0.20g,特征周期为0。35S,但是后面加了一句,计算罕遇地震时要加0.05S,那我计算时该取0.35S还是0.40S?另外什么情况需要计算罕遇地震呢?我两个值都算过了,配筋差很多。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
大林
沙发
基础拉梁是一般用于柱下轴力相差较大时.基础拉梁取相邻俩柱轴力差的1/10,按轴心受拉构件设计.
2008-07-16 21:57:16
赞同0
-
ghgkm
板凳
地框梁是按框架整体计算的,考虑地震等级,一般在底层柱较高,或基础超深较多时采用,可有效控制底层柱配筋;
2008-06-23 15:37:23
赞同0
加载更多回复 举报
而拉梁则多按非抗震考虑,只承担第一层墙体的荷载