土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于消防用电双切换的问题。
现在真的被搞糊涂了,审图的大姐非要喷淋泵,消防泵等要单独设双电源切换,
不知道下面这2种搞法能否满足要求,不过感觉还没有直接设1个双电源切换,再分给消防设备控制箱好。

1211187039018.JPG

全部回答(10 )

  • gdzjcht
    那种都可以的。只要看你的负载和距离问题。不过第一种相对第二种可靠多了
    2008-05-21 13:22:21 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    前者好,每路电源到负荷末端切换.互不干扰.
    后者只要有线路问题就把所有负荷的一路电源给停了.
    2008-05-21 12:20:21 来自 PC 评论 举报