排水管道可以这样合并吗?
排水管道可以这样合并吗?
如图:
发布于
2008-05-19 16:30:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
taotao007
有些疑问。查了下规范。
规范4.3.12.3
横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。
不理解“连接点应距转向处以下”。什么叫以下。
是我传的这个截图的形式吗?
2008-05-22 10:30:22
来自 PC
评论
举报
taotao007
但是,三层排水横管与立管结合点距立管最低点。我觉得最低点不应指连接三根立管的横管,应该指出户横管,不是吗?这样的话,隔着1.2两层楼呢,怎么算也够1.2米了呀?难道我理解错了?请指教。谢谢。
2008-05-21 16:55:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
taotao007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
109
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
规范4.3.12.3
横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。
不理解“连接点应距转向处以下”。什么叫以下。
是我传的这个截图的形式吗?