土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于上海地区住宅的屋面雨水立管能否穿阳台

关于上海地区住宅的屋面雨水立管能否穿阳台

发布于:2008-05-19 11:09:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我一直是做上海公建项目的,今天有个朋友问了我关于住宅的屋面雨水立管能否穿阳台,我翻了下规范。

GB50386 《住宅建筑规范》8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。

阳台是套内的,那么屋面雨水立管就不能穿阳台。

我又看了看GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》,上面没有具体给出条文规范。

在上海,我觉得应该是可以穿阳台的,请各位侠客给出自己的意见。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上说的对,开敞式阳台可以穿越阳台,这样也方便开敞式阳台雨水的排放,封闭阳台就不能了,安全隐患太大。
    2013-07-10 08:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • zyqlh521
    zyqlh521 板凳
    请你参阅住宅设计规范GB50096-2011中8.1.7条及条文解释,个人认为,开敞式阳台是可以布置屋顶雨水排水立管的。
    2013-07-04 08:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多