土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机星三角启动跳闸(急!急!急!)

电机星三角启动跳闸(急!急!急!)

发布于:2008-05-18 21:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    无法理解
    为什么90W的电机星三角有那么多问题 呵呵:lol
    直接启动就没事 纠结中
    2010-12-02 21:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • guosha201
    guosha201 板凳
    我也碰到了和楼主一样的问题,很想知道楼主最终是怎么解决该问题的。期待!
    另外,根据我的经验,我并不认可电弧说,反而较相信反电势说,我的90KW电机
    星三角转换时间为0.4S,还跳空开,我准备改为0.2S试试。
    2010-12-02 18:57:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气开关配合导线

请教一下,导线配合开关的原则是什么?例如2.5平方线配多大空开?三相和单相原则一样吗?

回帖成功

经验值 +10