土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的平衡绕组(消谐)的接地

变压器的平衡绕组(消谐)的接地

发布于:2008-05-18 20:44:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。
我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:
1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。
2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。
所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。
不知我的想法是否正确。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某电厂一起变压器高压侧电缆相序接反事故分析

某电厂一起变压器高压侧电缆相序接反事故分析厂用电源安全运行直接影响到发电机组的安全,在厂用电源的各类事故中,由于电缆相序接反而引起的短路事故不多,在各类事故中所占的比例很小,容易被忽视,但短路后对人身和设备造成的危害较大,严重的足以造成机毁人亡的后果,应引起人们的重视。 1999年12月15日,我厂发生一起由于检修人员擅自扩大检修范围,工作结束后又未按有关规定认真核对相序,造成保安变高压侧电缆相序接反的事故。