电流互感器二次侧竟然没接地

发布于:2008-05-17 13:51:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说
电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    互感器二次侧必须可靠接地,但供电部门的低压计量互感器从未接地,这是从计量的准确性考虑的
    2013-03-06 13:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 板凳
    认真学习!!!!
    2013-03-01 13:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器容量的选择,哪个是正确的?

第一个:P=312KW Q=196KW S=368KW 选择变压器时候 计算总负荷容量是P=312KW 所以为达到符合率80%情况,选择两台200KVA的变压器 第二个:是用 S为计算总负荷的容量 ,进而选择变压器(请看附图) 小弟请问的是:到底P 和 S哪个是代表负荷的总容量?