正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
补偿当中有些补偿控制仪表是根据功率因数进行投切,而有些是根据设备电压或电流,请问根据功率因数进行投切补偿时,是怎么实现控制投切的补偿量的???病请详细讲解一下两种投切的不同及优缺点!!!先在此谢过!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
shenzhen_aut
沙发
2008-07-08 21:48:08
赞同0
-
markmean
板凳
谢谢楼上,不过你并没有回答我的问题!只是在这里做了一次简单无效的产品广告!!哈哈,我想大家在论坛里应该以讨论技术为主,如果有机会可以找项目,但最好别这样做广告!
2008-07-07 09:31:07
赞同0
加载更多简单的不准确的解释:
无源滤波,是相对有源滤波来说的。通常仅仅由电阻、电容、电感(电抗器)组成。
电抗器是一个电感,要与滤波电容(不是补偿电容)、电阻配合工作,形成一个针对特定谐波的低阻(并联型)或高阻电路(串连型),使谐波从并联通路短路掉,或被高阻线路阻挡,进不了用电设备。谐波的能量短路释放了,或隔离了,用电部分自然就没有谐波了。
所以无源滤波器要求:
1、针对固定的用户设计,用户用电设备变化后,一般要调整。
2、无源滤波器通常要消耗较大的能量(谐波的能量),故发热大,要求通风良好。
但是,无源滤波器简单实用,可靠性高,很皮实,现阶段应该是主要的抗谐波设备!
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复 举报