土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4P三相空调柜机或天井机应该用多大的空气开关?

4P三相空调柜机或天井机应该用多大的空气开关?

发布于:2008-05-16 23:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4P三相空调柜机或天井机应该用多大的空气开关?为什么?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyeyin6666666
    我们一般用20A...
    2008-05-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    10A 开关就够了.4*735/3/220=4.5A如果有电加热.那还要计入电加热的功率.
    2008-05-18 08:28:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

助工评定工作总结?

有人可以提供一份助工评定工作总结吗>?在深圳.搞建筑电气设计,不知怎么写.

回帖成功

经验值 +10