4P三相空调柜机或天井机应该用多大的空气开关?为什么?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyeyin6666666
    我们一般用20A...
    2008-05-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    10A 开关就够了.4*735/3/220=4.5A如果有电加热.那还要计入电加热的功率.
    2008-05-18 08:28:18

    回复 举报
    赞同0