0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
如何测试运行中的配电变压器1 温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85 ℃温升55 ℃。 2 负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。 3 电压测定:电压变动范围应在额定电压±5%内。 4 绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70%。测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhenggang
沙发
学习了,感谢楼主如此详细的介绍。一般情况我们只是按照设计安装上使用,没有考虑这么多。
2008-08-21 17:24:21
赞同0
-
chinaboy8523
板凳
p2p的下载放式转换成http
2008-07-30 14:17:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报