土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 操动机构线圈烧毁原因及改进

操动机构线圈烧毁原因及改进

发布于:2008-05-16 18:32:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

福建省厦门同安供电分局 李温泽

摘要:变电站综合自动化改造后,电磁操动机构合闸线圈烧毁故障频繁发生,该文分析了多种因素的影响,并提出解决的具体的改进措施。

关键词:微机保护装置;电磁操动机构;辅助开关;合闸线圈

中图分类号:TN503+.3 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)11-0026-03

微机继电保护技术在变电站广泛应用后,提高了保护的可靠性、选择性、灵敏性和速动性,同时使变电站无人值守得以实现。但在操作断路器合闸过程中也出现了一些问题,如在操作断路器合闸过程中,若因操动机构及其他因素的缺陷,导致辅助开关不切换的情况下,就会使合闸线圈及合闸接触器因长时间通电而烧毁。根据检修记录统计,发生电磁操动机构合闸线圈烧毁的故障占绝大多数,而弹簧操动机构合闸线圈烧毁的故障率较低。由于CD-10操动机构合闸线圈造价高,且更换合闸线圈的工作量较大,影响了安全供电可靠性,不仅给供电企业造成一定的经济损失,而且在社会上造成不良影响。为此,必须采取措施解决这一问题。有必要对导致CD-10操动机构合闸线圈及合闸接触器烧毁的原因进行分析,并提出改进的措施。

1 辅助开关不能正确切换的原因分析

1.1 断路器及操动机构的缺陷

断路器在正常的运行中,存在着断路器机构、拐臂、连板、轴、销的磨损,润滑条件变坏,辅助开关的切换特性发生变化等。所以必须进行定期检修,以保证断路器的主要电气性能及机械性能符合多种不可控因素的要求。因此,加强检修人员的专业技能培训,提高检修技术水平,严格按照有关规程、规定、检修规范的要求进行检修,做到检修项目不缺项、不漏项;及时将缺陷消灭在萌芽状态,是降低断路器及操动机构故障率的根本措施。根据现场修试经验,因断路器及操动机构的缺陷而导致辅助开关不能正确切换的主要原因,有以下几个方面。

1.1.1 辅助开关安装不良

辅助开关安装不牢固,与机构间的连杆连接松紧不当,多次操作松动变位,触点转换不灵活,切换不可靠;或切换后触点间的距离太小,在触点间产生燃弧,触点无法立即断开。

1.1.2 合闸铁芯顶杆调整不当

操动机构的合闸铁芯顶杆碰到连板时,不能满足继续上升8~10 mm的要求,行程和冲程调整不当;或是合闸铁芯动作不灵活,存在卡涩现象;或是合闸铁芯顶杆伸出太短,顶杆止钉松动变位,冲程间隙达不到1.5~2.5 mm的要求等,均可能导致辅助开关不能正确切换。

1.1.3 分闸连板调整不当

分闸连板的定位螺栓松动,或分闸连板过“死点”太小,达不到过“死点”为1.0~1.5 mm的要求。因此,在断路器合闸过程中,由于机构振动,分闸电磁铁跳起,撞击分闸连板中间轴,合闸顶杆没能顶住滚轮向上运动,作了虚功;或顶杆顶着滚轮上升未到终点时,滚轮就从顶杆滑落,导致辅助开关不能切换。

1.1.4 断路器本体及传动系统调整不当

进行断路器无油化改造时,为了节约资金而只进行部分改造,即仅将少油断路器更换为真空断路器,而保留原有的电磁操动机构。这种不彻底的改造,带来一些问题,因真空断路器的行程约为少油断路器行程的1/14,改造时必然要通过缩小传动机构各拐臂的转动弧度来满足要求,但毕竟是新老搭配,难免存在着不匹配之处,主要是原操动机构难以满足真空断路器行程的精度要求,断路器的超行程偏大,触头压力过大,操动机构与断路器间的机械传动系统,时有卡滞现象等,导致操动机构的合闸顶杆的冲程间隙 < 1.5 mm,致使断路器合闸不可靠,造成辅助开关不能切换;或断路器合闸后,辅助开关切换后的触点间的距离太小,在触点间产生燃弧,触点不能立即断开。因此,发生合闸线圈烧毁的故障率就相对较高。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dz5688
    dz5688 沙发
    http://www.chinapower.com.cn/article/1126/art1126866.asp
    2008-05-16 18:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • dz5688
    dz5688 板凳
    4 实施结果

    4.1 继电器的选择

    根据改进方案一、二原理图,因时间继电器、中间继电器的线圈与合闸接触器的线圈并联,合闸回路中的电流会略有增加,但不会因此给相关回路带来影响。改进方案一的时间继电器的常闭触点,和改进方案二的中间继电器的常闭触点与合闸回路串联,在操作断路器合闸过程中,因上述分析的原因,而造成断路器辅助开关无法正确切换,该触点就要代替辅助开关将回路电流断开,使合闸保持继电器返回。由于合闸接触器线圈的功率在100 W左右,所以方案一的时间继电器和方案二的中间继电器的常闭触点的断开功率应选择≥100 W;如果继电器的常闭触点的断开功率< 100 W时,可根据具体情况,将继电器的几对常闭触点串联于合闸回路中,以增大触点的断开功率。因为时间继电器的延时整定值大于断路器的合闸时间,所以继电器的常闭触点的动作几率低,因此,可利用变电站综合自动化改造后,退役及备用的部分继电器。

    4.2 延时整定值

    根据《断路器安装使用说明书》的主要技术数据,断路器配置电磁操动机构的合闸时间为不大于0.2 s。如果时间继电器的延时整定值太接近断路器的合闸时间,可能会使断路器在未完成合闸时,继电器常闭触点就将合闸回路断开,影响断路器的正常合闸;若时间继电器的延时整定值太长,在操作断路器合闸过程中,如因上述分析的原因,就无法保护合闸线圈不被烧毁。因此,经过现场模拟实验证明,时间继电器的延时整定值为0.4~0.5 s较为合适。

    4.3 实际安装运行

    根据改进方案一、二原理图,厦门同安供电分局分别在变电站10 kV开关柜进行安装改进,并对就地和远控情况下进行模拟实验,结果证明,合闸保持继电器及合闸接触器均能可靠返回,达到避免合闸线圈及合闸接触器被烧毁的目的。经过近一年半的运行情况表明,改进后的相关回路运行正常,未发生不良影响。

    4.4 两方案的比较

    采用方案一,在控制合闸回路中只加装一只时间继电器,即可达到目的。该方案具有回路增加元件少,接线简单,可靠性高等优点,但需增加购买继电器的费用。

    采用方案二,在控制合闸回路中需加装两只继电器,方可达到目的。相对于方案一而言,回路增加元件多,多对常闭触点串联于合闸回路中,接线复杂,可靠性略低,但可利用变电站综合自动化改造后退役及备用的部分继电器,可节省费用。

    5 改进后的经济效益和社会效益

    5.1 经济效益

    根据检修记录统计,仅2004年5月至2005年4月间,厦门同安供电分局变电站,发生电磁操动机构合闸线圈烧毁故障就达11台次,弹簧操动机构合闸线圈、合闸接触器线圈烧毁故障各1台次(合1台次计算经济损失)。以每台次用2 h更换烧毁的合闸线圈或合闸接触器 (不包括办理工作票和排除故障的时间),供电负荷4000 kW,电价按0.5元/kWh进行计算,经济损失为 48000元;以每台次更换的合闸线圈或合闸接触器的平均价值为1000元,经济损失为12000元,经济损失合计为60000元/年。而改进所需的元器件投资极省,每年即可减少经济损失6万元。

    5.2 社会效益

    改进后,每台次故障抢修的停电时间至少可缩短2 h,不但减少了供电企业的经济损失,同时也降低了用电客户的经济损失和社会不良影响,有利于供电企业在社会中的良好形象。
    2008-05-16 18:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压台区理论线损计算

福州大学 胡红燕 温步瀛 低压台区理论线损由低压线路损耗、接户线损耗、电能表损耗三部分组成。由于计算机的普及应用以及分台区制定线损考核指标这一要求的提出,使得开发低压台区理论线损计算软件的重要性进一步凸显出来。目前,应用到软件开发中的低压台区理论线损计算方法主要有以下三种。第一,采用原能源部颁布的《电力网电能损耗计算导则》中提供的电压损失法。这种方法最大的特点是选取典型台区实测其首端与末端的电压计算电压损失,而且必须多次实测取平均值,正是实测这一要求给实际操作带来困难,所以只能对典型台区进行计算而且准确度较低。

回帖成功

经验值 +10