地基圈梁被打断!!请教如何补救加固!
地基圈梁被打断!!请教如何补救加固!
多层!楼下地下室业主私自给地下室增加下水道,向地基下挖了有深20厘米左右的地沟通到外面的便肥池..
打的时候用的是水钻!打出来的是20厘米高的混凝土!
他在里面从一个房间到另一个房间也打通了一条下水道,等于是从墙下挖了20厘米深的沟..如果这个墙下有地梁的话肯定会被挖断完了!
现在我想知道如何补救??效果怎么样?地震真把我吓住了!
发布于
2008-05-16 17:58:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
johnny0120
把断掉部分左右各1m距离的混凝土凿开 新增相应的钢筋焊接在旧钢筋上面
在扎箍筋 然后倒C35细石混凝土即可
2008-05-24 21:27:24
来自 PC
评论
举报
john_murphy
如果你确定是圈梁,而不是条形基础。(地基圈梁,是为了让基础沉降趋于均匀。)
你可以考虑以下这两种解决方案:
1.如果真的打断了,在原有地基圈梁旁,新增一道地基圈梁;
2.如果原有地基圈梁旁增加不了,考虑在断掉的圈梁上部新增一道梁。
如果不行,再想别的办法吧