土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的地热平衡

地源热泵的地热平衡

发布于:2008-05-16 17:23:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大家都知道,在北方夏季需冷量比需热量要大(选负荷时都是以制冷量为准),如果采用地源热泵系统的话,常年的向土壤输送的热量比冷量要大,那么若干年后是不是会引起地温升高,该系统在该地区就不能使用或使用效果下降。大家讨论看看,如何解决这个问题啊?
期待中

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 沙发
    1、做地源热泵之前,要先进行热平衡计算;
    2、夏季向地下放热,冬季向地源取热,两者应该大体平衡;
    3、先计算出夏天和冬天的散热和吸热量,如果大体平衡就不需采取别的措施;
    4、夏季散热大或者冬季吸热大,可以采用辅助制冷或加热的方式;如果打水源井方便的话,可以加一台水源热泵进行调峰:可以参与辅助制冷或制热。
    2012-10-09 11:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • rushan360
    rushan360 板凳
    支持你的观点
    2012-09-30 19:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵机组为什么制冷量大于制热量?

标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢本文转自:赛尔社区 http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-1.html&topID=57190