土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器冒烟了

变压器冒烟了

发布于:2008-05-16 10:41:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
冒的烟看起来象蒸汽,估计是油沸腾了。高压侧的三相跌落有两相熔丝熔断、掉下,低压侧空气开关一律未跳,变压器油顺外壳流下少许。自己分析是匝间短路。请教高手原因?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf4516
    zjf4516 沙发
    谢谢楼上。
    今天,我更换为一台单相30KVA变压器,空载时,低压侧相间250V,每相对地650V;请教楼上这样正常吗?
    2008-05-30 13:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    烧毁的是BC相的线圈,说明你的高压侧BC相有问题。您说的瓷瓶碎了,但变电所没有接地故障,所以说明你的故障是接地故障,有绝缘装置在负荷大的时候,绝缘破坏了,导致BC相电流增加,烧毁了线圈,说明你的高压保险选择太大了,他没有及时的保护你的设备。建议你更换变压器,时对高压绝缘装置进行耐压实验,你就明白了。
    2008-05-30 12:06:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110同期电压互感器选择

请问各位高手:发电机出口电压经主变升压后为121KV,系统待并电压为110KV,请问系统侧同期用电压互感器选择121KV/100V还是110KV/100V?

回帖成功

经验值 +10