土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温度升高,绝缘电阻降低,直流电阻增大,为何?

温度升高,绝缘电阻降低,直流电阻增大,为何?

发布于:2008-05-16 08:25:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:在环境温度升高时,我们的设备绝缘就会降低,然而导线的直流电阻就随温度升高而增大,载流量降低????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    路过学习下
    2016-04-21 15:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    对,所以算很多电缆的东东时候,温度不同,电阻率是不一样的。
    2016-04-21 15:11:21

    回复 举报
    赞同0