土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教水泵进出水口偏心大小头的朝向

请教水泵进出水口偏心大小头的朝向

发布于:2008-05-15 20:24:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

1210855019371.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • fffxxc
    fffxxc 沙发
    这图片的焊接质量真不咋地
    另外,这个规范上有 水泵吸水管处用偏心变径且顶平,水泵出水口处变径用同心变径 规范规范规范重要的事情说3遍
    2017-01-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这个要看水泵的吸水条件
    如果是自吸式进水的(水泵在上,液面在下),那么吸水管的布置应该是从液面一路向上,而不能下反,那么异型管的偏心侧应该向下(顶部平)。
    而自灌式进水(液面在上水泵在下)的水泵吸水管布置应该是从液面一路向下直至水泵吸水口,而不能上翻,那么异型管的偏心侧应该向上(底部平)。
    2011-03-23 23:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通制冷的专业群建立了

期望各位业内人士.前辈.新手的加入! QQ群号:45148682

回帖成功

经验值 +10