土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分励脱扣器的教训

分励脱扣器的教训

发布于:2008-05-15 17:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天做了一个工程,消防强切非消防电源,选取3310型号断路器,结果箱子做了却没有消防返回信号,被甲方质问。后来,返回信号引自24v继电器(分励电源用)才算解决。作设备的的说应该选用3340有辅助触点,看来经验不足。但是引自继电器是不是会有误报警?尽管规范上没有强制要求,但还是不放心。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    选用3340断路器较妥,因断路器有辅助常开(常闭)点,信号较直接反馈到消控室。而用继电器反馈,如有断线、继电器损坏等现象发生,信号不能及时有效反馈到消控室。
    2014-03-09 14:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • nap_k
    nap_k 板凳
    学习了,分励脱扣真是够得研究啊
    2014-03-09 11:50:09

    回复 举报
    赞同0