直径62米的圆形水池(地下无盖的)应该怎么做
直径62米的圆形水池(地下无盖的)应该怎么做
我做的是直径62米的圆形水池
内有直径30米的倒流墙
请高手指点我的池壁和底板要做多厚?
倒流墙和池外壁需要设拉梁吗?
急用!谢谢!
发布于
2008-05-15 15:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
erctjz
最好做预应力的池子,。。。。
2008-07-23 18:36:23
来自 PC
评论
举报
ghgkm
估计壁厚500~600,计算时应注意环向的拉力作用,
底板嘛,我一般设置构造底板(无地下水时),而你的由于中间还用一直径30米的倒流墙也可做整体底板