看了下上海的建筑防排烟技术规程,有几点不明确,望高手解答:
1.内走道排烟量不知道怎么计算
2.条文4.2.3.3--隔间面积小于500m2的房间,其排烟量可按60m3/h·m2 计算,或设置不小于室内面积2%的可开启外窗
该条文中的房间怎么解释,隔间面积小于500m2内走道或办公室等可否套用该条
3.表4.2.2中,设有喷淋的公共场所指的是哪些场所
4.条文3.1.5(当防烟楼梯间的前室或合用前室采用机械加压送风方式时,其楼梯间也应采用机械加压送风方式)与条文3.3.2.5的解释是否有冲突
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句反正2点:
1、一次一个火点原则,走道面积加上与走道相连最大无排烟条件的房间面积。
2、风机风量计算不用按最大防烟分区X120,只要最大防烟分区排烟量,考虑适当的漏风。