土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教专家

请教专家

发布于:2008-05-15 11:35:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
2*CAT5E+PVC20/FC,WC是2条CAT5E穿一条PVC20管子还是2条PVC20管子各穿一条CAT5E?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shbkissam
    shbkissam 沙发
    2*CAT5E+PVC20/FC,WC 意思是2根超5类线穿1根PVC20管,沿墙和地面暗敷
    2008-06-23 11:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • azhonn
    azhonn 板凳
    一根20的管子可以穿两根UTP,如果是FTP建议一管一根。一般如果需要2根管子会写成2PVC
    2008-05-15 12:09:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。