土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通信电源挂直流系统母线,故障馈线跳不了,怎么办
直流系统220V,通信电源采用DC/DC模块直接挂接于直流系统母线。现在问题是通信馈线故障时,馈线开关还没来得及跳的时候,DC/DC模块保护动作,停止输出。DC/DC模块试探性输出,再保护,如此往复,故障馈线一直不能跳开。各位可曾碰到过?有没有什么较好的解决方案,感激不尽~

全部回答(5 )

  • gbao682

    考虑级差配合就行了。空开选择上下功夫。选择好的空开完全可以避免这种情况的发生。每馈线支路都选用熔断器的话那不现在实的。

    [ 本帖最后由 gbao682 于 2008-7-30 22:15 编辑 ]
    2008-07-30 15:13:30 来自 PC 评论 举报
  • aoldman
    试试把馈线开关更换为封闭管式快速熔断器。
    2008-07-30 13:35:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10