土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二氧化碳跨临界循环

二氧化碳跨临界循环

发布于:2008-05-14 21:27:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
二氧化碳跨临界循环需不需要高压储液器? 请多多指教!1

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaojing1207
    zhaojing1207 沙发
    多谢!!!
    2008-05-17 10:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • hanpengfei
    hanpengfei 板凳
    我现在就是在做二氧化碳跨临界循环热泵热水器的设计,我认为:贮液器可以通过调节排气压力来调节变工况,但这个目的也可以通过没有贮液器的系统采用电动式直动型膨胀阀对蒸发器出口的过热度进行控制来达到;贮液器的增加,也使热水器有了不可忽视的成本增加。因此,个人认为不选用贮液器。
    以上仅为个人未经实践的设计,有不妥处请多请教和讨论!
    2008-05-16 21:59:16

    回复 举报
    赞同0