土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 做区域温控地暖一个环路可以做多长?

做区域温控地暖一个环路可以做多长?

发布于:2008-05-14 16:57:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做区域温控地暖一个环路可以做多长?有做过的朋友说一下谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouleipooh
    zhouleipooh 沙发
    可以根据分水器上的平衡控制阀的调节能力,从20-30米到100-120米,但最好不大于120米。
    而且温控水流量时,要注意变流量的调节和控制。
    2008-05-20 15:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    那就是说,超过120米就分成两个环路吧
    2008-05-17 14:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气壁挂炉作为热源需要系统定压吗

如题,系统不定压的话,锅炉内置循环水泵关闭时,系统有没可能出现倒空,汽化现象,我没做过这种采暖方式的热源,请作过的朋友从原理上给解释下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10