做区域温控地暖一个环路可以做多长?有做过的朋友说一下谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouleipooh
    zhouleipooh 沙发
    可以根据分水器上的平衡控制阀的调节能力,从20-30米到100-120米,但最好不大于120米。
    而且温控水流量时,要注意变流量的调节和控制。
    2008-05-20 15:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    那就是说,超过120米就分成两个环路吧
    2008-05-17 14:30:17

    回复 举报