土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 5层办公楼体积6500立方消防局要求做消火栓系统!

5层办公楼体积6500立方消防局要求做消火栓系统!

发布于:2008-05-14 12:56:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第一次和消防局的人打交道,很不情愿的,但是没有办法,其结果更让人郁闷!
公司接了一个小楼,给排水是同事做的,他一走,问题来了。甲方来电说消防局的说我们出的图没有消火栓系统图。我对此项目一点印象也没有,虽然是我校对的,可是楼太小,我就记得超简单,都没太认真看,就只有给水,污水,雨水。心想莫不是同事搞错了,忽略了以为不设消火栓系统?赶紧找图纸出来核,一看图纸,才知此楼为5层办公楼,总建筑面积才1800㎡,建筑高度18.9米,总体积6500立方,实在找不到这种楼符合规范里哪一条要设置消火栓系统的,《建筑设计防火规范》2006版8.3.1条第4点写的很明确,超过5层或体积大于10000立方的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑应设置室内消火栓系统。此办公楼既没超过5层体积也没超过10000立方,完全可不设。跟甲方说明这点,甲方说消防局要求我们设
我们就得设,不设他不让我们通过的。我说我跟他沟通下。从昨天下午3点开始给消防局某警官打电话的,一直打到今天上午10点才有人接了。听说消防局没几个人,而且不常在办公室的,果然他们忙得很!看看我们的对话:
本人:我们做的××按规范要求是可以不用设消火栓系统的,不知道你们是根据的哪一条?
某警官:规范是全国性的,我们龙岗这里根据实际情况是要设的。如果你不做消火栓系统,你报消防干什么呢?哪有什么意义呢?
本人:...(无语),不设消火栓系统也要通过消防啊。
某警官:我们这里也是从安全性考虑,我们是给你们建议,最好做消火栓系统,而且我看你们图纸平面上有几个消火栓,但是没有系统图。
本人:没有啊,这个楼整个就没有设计消火栓系统,因为按规范是不用设消火栓的。
某警官:规范是针对全国的,我们这里都做了的,别的工程也是这样,别人都做了。
本人:要不你们给发个文字性的东西说要求我们改?
某警官:那我跟甲方说,到时候你们还是要改。
本人:只是现在改的话,涉及到其他专业,很麻烦。屋顶消防水箱10min消防水量,我要增加一个屋顶水箱,建筑结构又要改...
某警官:有什么困难,我们一起协商啊。我觉得这个增加消火栓系统,很简单,你们没什么麻烦的嘛。
本人:我看可不可以尽量少改点,如果我把屋顶生活水箱和消防水箱合用行不行?水量就按最小的5L/s计算的,那么10min消防水量就是3个立方。
某警官:怎么会是3个立方呢?至少是9个立方的,按那几个级别选最小的。
本人:那几个级别就是6立方,12立方,18立方的,按6个立方做我的生活水量可能不够。
某警官:你生活水箱多大?
本人:12立方
某警官:那你消防用9个立方,生活3立方不行吗?
本人:...行啊...
某警官:那好(电话已挂断)
现在很理解别人说的那句话了,消防局叫你做你就得做,哪怕是错的你也的做。看看这消防局里是些什么人,看过的图纸都不记得,准确的说是图纸都看不明白,平面图里明明没有消火栓,他说我平面里有消火栓,难怪他告诉甲方说要补消火栓系统图了。我搞设计的不按规范,那按什么?这人10min消防水量都记不清楚,还审别人的图呢!鄙视!每个工程都这样,我还做什么设计呢!说什么加消火栓系统没什么麻烦的,这是站着说话不腰疼!我得改,打图,还得拿去晒,也不想想多大以工程呢!总共还不到2000㎡的楼啊,收了设计费才5000块,分到水专业这里还不到40块钱呢!而且这已经是第二次改图了!恼火是恼火,还得改图!,真命苦!这些大爷们......哎!!!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lq60
    lq60 沙发
    忘了问一句,设计费40元是怎么算的。
    如果是真的,喝西北风过日子啊。
    2008-05-14 13:47:14

    回复 举报
    赞同0
  • lq60
    lq60 板凳
    不设消火栓。
    按低规8.3.3条设消防卷盘。不需水箱。
    2008-05-14 13:45:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过滤器过滤精度:目/in和目/cm2的关系!?

今天在研究过滤器时候,遇到一个问题,在有的规范中规定过滤精度为4.0~4.7目/cm2。但是目的定义是1英寸长度所包含的孔眼数目(单位为目/in),这两个之间怎么换算那?是否规范单位有问题,不标准呀呀!

回帖成功

经验值 +10