土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这台机怎么回事?温度下来了就是结冰结不到中心的?

这台机怎么回事?温度下来了就是结冰结不到中心的?

发布于:2008-05-14 00:25:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这台机是20+20+20的平板机用502雪种,6个膨胀阀,温度都能打到-25度但结冰就是不能完全结完,请问个位到底是怎么回事?低压是1.5高压是15.2。

1210696644749.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发
    我这没有R502的性质图表 不知道蒸发温度及压力的对应参数

    你可以查一下参数 是不是蒸发压力高 或者冷媒不够 再就是板内有积油 供液有堵 压机阀片破损 冻结时间短 膨胀阀脏堵
    2008-05-16 19:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • yzm88
    yzm88 板凳
    蒸发板流道没有问题的话,应该是制冷剂加少了,还有布水有没有问题? 不过我想了解更详细一些,结冰结不完全,到底是怎么个不完全法?什么地方没有结冰?结冰薄厚的分布?有没有可能拿得到蒸发板流到走向分布?
    2008-05-15 11:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多